磁悬浮门有消防认证吗-自动门消防联动与EN16005标准

核心答案:我司磁悬浮门产品符合EN16005欧洲自动门安全标准和GB规范要求,支持消防联动功能。产品可接收火灾报警信号,在火灾时自动保持开启状态,便于人员疏散逃生。

一、消防认证与标准概述

自动门的消防认证主要涉及两个方面:一是产品本身的安全标准符合性,二是与消防系统的联动功能。这两个方面的认证要求不同,需要分别说明。

关于产品安全标准,我司磁悬浮门产品符合EN16005国际自动门安全标准。EN16005是欧洲标准化委员会制定的自动门安全要求标准,涵盖了自动门的机械安全、电气安全、功能安全等方面的要求。这个标准是自动门行业最重要的国际标准之一,被全球多数国家和地区认可和采用。

关于消防联动功能,我司产品控制箱预留有消防信号输入接口,可以接收火灾报警控制系统的信号。当收到火灾报警信号时,门体可以自动执行预设的联动动作,配合消防逃生需求。

二、EN16005标准详解

EN16005是欧洲自动门安全标准,全称为《自动门 - 安全 - 保护要求》。这个标准对自动门的设计、制造和安装提出了全面的安全要求。

EN16005主要安全要求

  • 危险识别和风险评估:制造商必须识别自动门可能存在的危险并进行风险评估
  • 机械安全:门体结构、边缘、间隙等不得存在夹伤风险
  • 安全保护装置:必须配备安全光线或接触式感应边等保护装置
  • 控制安全:控制系统必须具备故障安全设计
  • 电气安全:电气元件和布线必须符合电气安全标准
  • 使用信息:必须提供正确的安装和使用说明

符合EN16005标准意味着产品在安全性能方面达到了国际认可的水平。我司产品通过了相关检测认证,可以提供检测报告供项目验收使用。

三、消防联动功能

消防联动是商业建筑自动门的重要功能。根据建筑设计防火规范,自动门在火灾时必须能够配合消防逃生需求动作。

我司磁悬浮门支持以下消防联动模式:

1. 消防常开模式

当火灾报警系统发出常开信号时,门体立即进入常开模式:门扇停在最大开启位置,感应器被屏蔽,门体不再响应人员靠近。此时门体保持完全打开状态,确保逃生通道畅通无阻。

这是最常用的消防联动模式。当火灾发生时,烟雾探测器或手动报警触发后,火灾报警主机向自动门发出常开信号,门体自动打开并保持,人员可以直接推开而不需要等待自动开启。

2. 消防释放模式

当火灾报警系统发出释放信号时,门体执行释放动作:门扇在电机驱动下移动到完全开启位置,然后切换到电机释放状态。此时门扇处于自由状态,可以手动推开。

这种模式适用于需要手动推门的情况。当电机出现问题无法自动开门时,释放模式可以将电机与门扇分离,确保门扇可以手动打开。

3. 消防联动总信号

当火灾报警系统发出联动信号时,门体执行预设的综合联动程序:先完全打开门体,然后保持常开;如门体已关闭则重新打开并保持。联动信号解除后,门体在设定延时后恢复正常运行状态。

四、消防验收要求

商业建筑消防验收时,自动门需要满足以下要求:

验收项目 要求说明 需要提供的资料
消防联动功能 接收火灾报警信号,自动保持开启 产品检测报告、联动测试记录
控制箱接口 预留消防信号输入接口 接线图、接口定义说明
安全保护 配备安全光线等保护装置 安全装置检测报告
手动操作 火灾时可通过手动打开 使用说明书、测试记录
系统联调 与消防系统联动测试正常 联动调试报告

五、消防系统接入说明

将磁悬浮门接入火灾报警系统需要进行以下步骤:

第一步,确认信号类型。火灾报警系统输出的联动信号类型可能是干接点信号、24V直流信号或其他类型。我司产品支持多种信号类型,订货时需要确认火灾报警系统的信号类型。

第二步,布线连接。从火灾报警控制器的联动输出模块到磁悬浮门控制箱之间布线。控制箱内预留有消防信号接线端子,按照接线图正确连接即可。

第三步,功能调试。连接完成后进行联动功能测试:模拟火灾报警信号,观察门体是否正确响应;测试门体复位功能,确认报警解除后门体恢复正常运行。

第四步,验收记录。测试完成后填写联动调试记录,包括测试时间、测试人员、测试结果等信息。这些记录是消防验收的重要资料。

六、相关标准规范参考

自动门消防相关的主要标准规范:

  • EN16005:欧洲自动门安全标准
  • GB 12955-2008:建筑设计防火规范
  • GB 50016-2014:建筑设计防火规范(2018年版)
  • GB 50057-2013:建筑防火规范
  • GB 50116-2013:火灾自动报警系统设计规范

对于出口到欧洲或其他国家市场的项目,我司可提供符合当地标准的检测认证。对于国内项目,按照GB标准设计生产即可满足验收要求。

七、常见问题解答

Q1:可以提供消防检测报告吗?
答:可以。我司产品通过EN16005标准检测,可提供检测报告。对于需要国内消防认证的项目,可以配合提供相关技术资料。
Q2:消防联动功能需要额外付费吗?
答:消防联动接口是标准配置,预留在控制箱中,无需额外付费。但消防模块(如继电器、信号转换器等)可能需要根据火灾报警系统类型单独配置。
Q3:如何测试消防联动是否正常工作?
答:可以使用火灾报警系统的手动报警按钮触发联动测试,或在控制箱内短接消防信号端子模拟报警信号。测试时应注意安全,确保门体区域无人。
Q4:门体在火灾时如何手动打开?
答:在消防联动模式下,门体保持常开状态,人员可以直接推开。如门体处于关闭状态,用手推动门扇即可打开(门扇设计为可手动推开)。
Q5:消防验收需要哪些资料?
答:主要需要产品检测报告、接线图、使用说明书、联动调试记录等。我司可提供全套技术资料,配合项目完成消防验收。

咨询消防联动方案

专业工程师根据项目消防要求提供门体联动方案设计,提供全套技术资料,配合消防验收。

电话咨询:0371-65552111

查看产品

本文共约3200字